露天或粉塵環境下安裝的變頻電源控制柜采用密封型式好不好

時間:2021-12-27 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

在部分廠礦、地下室、露天安裝使用的變頻電源控制柜,會經受著如高溫、粉塵、潮濕等惡劣環境的嚴酷考驗。為此,很多用戶會選用密封型式的變頻柜。這樣雖然在一定程度上可以起到防雨、防塵的效果,但同時也帶來了變頻電源散熱不良的問題。

弊 端:控制柜密封嚴實會使得變頻電源因通風散熱能力不足而引起內部元器件過熱,熱敏元件保護動作,造成故障跳閘,設備被迫停運。

應對策略:在變頻電源控制柜上部加裝透氣的防雨罩,且帶有防塵濾網,同時作為排氣口。下部也同樣開槽安裝帶濾網的風扇,作為進氣口。可以形成空氣流通,同時過濾環境里的粉塵。冷卻空氣流通方向:從底部流向頂部。變頻器之間的橫向安裝距離應不小于5mm,進入變頻電源的冷卻空氣溫度不能超過+40攝氏度。如果環境溫度長時間在+40攝氏度以上,則需考慮將變頻電源安裝在帶空調的小室內。

在控制箱中,變頻電源一般應安裝在箱體上部,絕對不允許把發熱元件或易發熱的元件緊靠變頻器的底部安裝。

關于露天或粉塵環境下安裝的變頻電源控制柜采用密封型式好不好,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多變頻電源控制柜相關知識。